공조냉동 실기 2016 1회 5번문제 질문입니다.

1. 곡관 BCD를 구할때 굽어지는 부분이 B, C, D 3곳인데 BCD하나로 계산하는 이유가 있나요?

2. 취출구 손실이 각 20pa로 주어졌는데 총 취출구가 3개인데 취출구 손실을 하나만 계산하는 이유가 있나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 곡관 BCD 마찰저항 풀이에서 곱하기 3이 3개를 의미합니다.

    2. 이문제의 경로는  A-B-C-D-E-F-G-H 경로, A-B-C-D-E-F-J 경로, A-B-C-D-E-I경로 3개의 경로가 있습니다.  따라서 마찰손실이 가장 큰 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H에 대해서만 마찰 손실을 구하면 되는 것입니다. 이 때 취출구는 1개만 해당하므로 1개만 적용하는 것입니다.

    다만 송풍기가 보내야 할 전체 풍량은 GH로 나가는 풍량, E I 로 나가는 풍량, F J로 나가는 풍량을 모두 합한 풍량 이어야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기