10년 4월 2번

10년 4월 2번에서 

증기코일의 출구온돌를 구할때 질문이 있는데요

17년 10월 11번이나  19년 4월 12번에서 

취출공기 온도를 구할때  실내공기를 빼줘서 구했는데요

 

10년 4월 2번 같은 경우는 혼합온도를 빼주더라고요 

 

혹시 순환공기 =실내공기가 아닌가요?? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    적용하는 열량이 다릅니다.

    17년 10월 11번이나  19년 4월 12번에서는 실내현열부하 이고

    10년 4월 2번 같은 경우는 증기코일의 용량(난방용량) 이기 때문입니다.

    덕트에서 열손실이 없으면 순환공기는 실내공기 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기