질문입니다.

안녕하세요

공부하다가 궁금한게 있어서 질문드립니다.

 

1. 공조냉동기계기사 실기책 pg 450 문제 (3)에서 보기 (1)에서 A실의 실내 부하[kw]를 구할때, 해설에서는 현열로 구하도록 되어있는데 공조선도를 보면 5->2과정이 실내부하일때 현열뿐만아니라 잠열도 포함되어 있는데 왜 현열로만 구한것인지 궁금합니다.

 

2. 문제를 풀다보면 난방또는 냉방에 대한 선도를 그리라고 했을때 실제 시험장에서는 습공기 선도를 주고 그위에다 그리라고 하는건지 아니면 습공기 선도를 주지 않고 내가 임의로 그래프를 그리는건지 궁금합니다. 습공기 선도를 주지 않을경우 엔탈피 값이나 SHF또는 열수분비의 기울기를 정확히 표시하기 어렵지 않나요? 아무튼 습공기 선도를 따로 A4용지로 나누어 주는지 아니면 해당 문제에 답란에 습공기 선도가 주어지는것인지 어떤식으로 나오는건지 궁금합니다.   

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.난방인 경우에 실내부하를 현열부하만 계산하는 이유를 강의에서 여러번 설명드렸습니다.

    첫째는 절대습도가 주어지지 않아서 구할 수 없고, 둘째는  난방의 잠열부하를 난방코일이 감당할 수 없고 별도의 가습기가 감당하게 되므로  난방부하는 일반적으로 현열부하만 계산하게 됩니다.  따라서 현열부만 구한 것입니다.

    2. 실제 시험장에서는 습공기선도가 별도로 주어집니다. A4 보다는 크고 A3보다는 작은 습공기선도가 별도로 주어집니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기