펌프양정에서 가장 먼 방열기 마찰손실

1. 펌프 양정등을 구할때 직관마찰손실을 가장 먼 방열기 혹은 코일까지 거리로 구하는데 이건 정해진건가요..? 그 이유가 뭔지 궁금합니다.

2. 이건 폐회로 일때만 해당 되는건가요?

3. 또한 이게 송풍기에서 가장 먼 덕트 취출구까지의 덕트손실을 구하는 것과 같은 맥락인지도 궁금합니다. 아니라면 차이점이 무엇인지 알고 싶습니다.

임재기 교수님 항상 친절한 답변 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다

    1.펌프의 양정  및 송풍기의 압력은  마찰손실이 가장 큰 경로에 대하여 구하면 그보다 작은 경로에는 물이나 공기를 보낼 수 있는 힘이 되는 것입니다.  일반적으로 마찰손실이 가장큰 경로는 가장 먼 방열기 혹은 코일까지 거리이 기 때문에 가장 먼 방열기 혹은 코일까지 거리의 마찰손실을 구하는 것입니다.

    2. 이건 폐회로,개회로 모두에  해당 됩니다.

    3. 또한 이게 송풍기에서 가장 먼 덕트 취출구까지의 덕트손실을 구하는 것과 같은 맥락입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0