18년 1회 2번, 2회 12번, 3회 12번

1. 문제 2번의 (1)에서 외벽과 내벽의 열관류율을 계산할 때, 교재에는 실내와 실외의 열전달률이 kcal 기준으로 나와있고 외벽과 내벽 재료의 열 전도율은 W 단위로 나와있습니다.

이를 이용해서 외벽과 내벽의 열관류율을 계산하려면 실내와 실외의 열전달률을 kcal 에서 W로 단위를 변환한 다음 계산해야하는 것이 아닌가요? 풀이에는 그냥 바로 1/9 와 1/23이라고 표기되어있습니다.

아니면 kcal -> W 로 단위 변환해도 9W/m^2K, 23W/m^2K이 되어서 그냥 기입 한건지 알고싶습니다.

 

2. (1)에서 엘보의 직관 상당길이를 구할때 엘보가 13개라고 표기 되어있는데 제가 보기에는 10개 인데 어디어디에 13개 인지 알고싶습니다. 

 

3. 이와 비슷한 문제를 질문했을 때 교수님께서 도표에서 읽어진 대략적인 관의 지름을 기입하면 된다고 하셨는데, 이 문제에서는 대략적으로 구해진게 아닌 규격화된 관경을 기입하고 있습니다. 왜 이렇게 되어있는지 알고싶습니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 오타 입니다. 사과드립니다.  게시판 자료실에 올려놓은 정오표를 참고 바랍니다. 정오표는 마지막 버전만 보시면 됩니다.

    2.강의 영상을 보셔도 되고, 게시판 자료실에 엘보가 표시된 문제의 사진을 올려 놓았으니 확인하셔도 됩니다. 

    3. 죄송하지만 관지름을  도표에서 읽어진 대략적인 관의 지름을 기입하면 된다고 답변한 기억이 없습니다. 

    관은 공장에서 대량생산한 것을 시중에서 구입하여 사용해야 하므로 규격화된 관경을 사용해야 하므로 도표에 나와있는 관경만 사용이 가능한 것입니다.(지금 까지 줄고 이렇게 답변드렸습니다.

    덕트는 정확한 규격을 사용할 수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기