16년 3회 8-(4) 취입외기량 질문입니다.

16년 3회 8-(4)번

강의에서는 엔탈피를 이용한 열평형식을 통해 취입외기량을 구하셨습니다.

제가 처음 접근한 방법은 엔탈피가 아닌 혼합점의 온도라는 점을 이용해서 취입외기량을 구했습니다.

td = 26.6 =  {Go*te+(G-Go)*ta}/G = {Go*28.4+(5000-Go)*26}/5000 ----> 따라서 Go(취입외기량)= 1250kg/h가 도출되었습니다. 

제가 접근한 방법의 잘못된 이유가 무엇인지 궁금해서 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    온도에 의한 현열 열평형식을 세워 구해도 됩니다.  외기량은 1250kg/h  맞습니다.

    이 문제의  문제풀이 정정을 게시판 자료실에 올려 놓았습니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기