426페이지 같은 경우는 히트 코일 전후 온도차로 구하는데 장치도 H/C 위에 150000KCAL/H  공학단위때 

숫자일까요?

359페이지 같은 경우는  실내와 취출온도 차인데 왜 그런건가요

 

깊이 들어갈수록 이런 부분이 헷갈리네요

 

그래도 인강들으면서 냉각코일인경우 엔탈피로 구해주는 이유라던지 여러가지 아리송한것들 개념이

잡혀가서 감사드리고 있습니다.

20년 전부터 강의시작때나 끝날때 말씀해주는것들 새겨 들으며 공부중입니다. 좋은 하루 되세요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.오타입니다. 질문하신대로 150000KCAL/H는  공학단위때  숫자인데 SI단위로 변경되는 과정에서 오타가 났습니다. 175kW가 맞습니다. 그리고 그림에서 풍량은 1440이 아니고 14400입니다.  정오표 버전10에 올려 놓았습니다.

    2.426p에서는  적용되는 열량 q 값이 난방코일 열량(난방용량)이므로 난방코일 전후의 온도차를 적용하는 것이고,

    359p의 경우는 적용되는 열량 q값이 실내 현열부하 이기 때문데   코일출구온도와 실내온도의 차를 적용하는 것입니다.

    부족한 강의를 들어주셔서 감사합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기