2006년 9월 17일 시행 3번과 2007년 10월 7일 시행 8번 비교

2007년 10월 7일 시행, 문제 8번에서는 펌프의 전양정을 구할때에 쿨링타워입구 필요 수압을 고려하였습니다. 하지만 2006년 9월 17일 시행에서는 펌프의 양정을 구할 때 에어벤트의 필요수압을 고려하지 않았습니다. 왜 이렇게 되는지 알고 싶습니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    2006년 9월 17일 3번 문제의 에어벤트의 필요수압 20kPa은 팽창탱크의 높이에 의한 압력입니다.

    즉, 펌프의 양정이 아닙니다.  펌프는  물을 순환만 시켜주면 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기