14년 1회 4번, 11년 3회 문제8번
1. 문제에 소고기를 4도까지 냉각하고나서 다시 15로 냉동한다고 되어있는데
그러면 18도에서 4까지의 냉각열량 + 4도에서 2.2까지의 냉각열량 으로 구해야하는거 아난가요?
2. 11년 3회 문제8번 질문입니다
부하열량 계산을 했을때 KJ만 나오는데 h는 갑자기 어디서 나온 값인지 잘 모르겠습니다 참고사항을 봐도 이해가 잘 가지 않습니다ㅠㅠ 그냥 단위를 kj로 표시하면 틀린건가요?
왜 18도에서 바로 2.2도까지의 냉각열량으로 바로구하는지 알고싶습니다
3. 조명부하를 구하는 문제에서 어떨때는 1.2를 곱하는데 어떨때는 1.2를 안곱해서 헷갈립니다.. 구분하는 방법을 알고싶습니다
0
댓글
답변드립니다.
1. 18도에서 4까지의 비열과 + 4도에서 -2.2까지의 비열이 같기 때문에 교재의 풀이로 구한 것입니다. 질문하신 것처럼 18도에서 4까지 그리고 + 4도에서 -2.2까지로 구분하여 구해도 됩니다.
2. 11년 3회 문제8번 풀이에 오류가 있었습니다. 사과드립니다. 이 문제의 문제풀이 정정을 게시판 자료실에 올려놓았습니다.
3. 조명부하 구하는 식이 교재 62p에 나와있습니다. 강의에서 여러번 설명드린 기억이 납니다.
형광등은 안정기에서 20%의 열이 발생하기 때문에 1.2를 곱하는 것이며, 백열등은 안정기가 없으므로 곱하지 않는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.