그리고 관 저항은 문제에서 유량에 따라 주어지기 때문에 관 1개에 흐르는 유량을 적용하면 되는 것이므로 이 공식은 풀서킷, 더블서킷, 하프서킷 모두에 적용할 수 있습니다. 참고에서 설명드렸듯이 부속1개당 직관상당길이 1.2는 문제에서 주어져야 하는데 복원과정에서 누락된 것으로 판단됩니다.
가능하면 왜 N+1 이 되는 지를 이해하시는 것이 좋습니다. 그러면 자연스럽게 외워집니다.
열수 N은 8열 인데 부속 수는 (밴드7개+티2개 = 9개)9개 입니다. 따라서 부속수량은 열수+1 입니다.
댓글
답변드립니다.
1. 관내 냉수저항 구하는 공식 R(NL+1.2(N+1)은 풀서킷흐름일때만 쓰는 것은 아닙니다.
교재 75p에 보시면 아시겠지만 부속의 수량은 풀서킷, 더블서킷, 하프서킷 모두 같습니다.
그리고 관 저항은 문제에서 유량에 따라 주어지기 때문에 관 1개에 흐르는 유량을 적용하면 되는 것이므로 이 공식은 풀서킷, 더블서킷, 하프서킷 모두에 적용할 수 있습니다. 참고에서 설명드렸듯이 부속1개당 직관상당길이 1.2는 문제에서 주어져야 하는데 복원과정에서 누락된 것으로 판단됩니다.
가능하면 왜 N+1 이 되는 지를 이해하시는 것이 좋습니다. 그러면 자연스럽게 외워집니다.
열수 N은 8열 인데 부속 수는 (밴드7개+티2개 = 9개)9개 입니다. 따라서 부속수량은 열수+1 입니다.
문제 풀이에 그려드린 것과 같은 코일의 경우는 N+1이 부속의 수량이 되는 것입니다.
만약 문제의 그림과 같은 코일이 아니면 부속의 수량을 확인해 보셔야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.