18년도 2회 9번 문제

교수님이 새로 올려주신 풀이를 봤는데 걸국 각 고온과 저온 증발기로 분기되서 들어간 다음에 각각 증발압력밸브와 체크밸브에서 나온 냉매가 만나서 압축기로 들어가는 건 동일하지 않나요..? 원래대로 적혀있던 풀이는뭐가 잘못된건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    계통은 원래와 똑 같습니다.

    그런데 문제에서 주어진 그림을 보시면  오른쪽 응축기에서 나온 배관이 왼쪽으로 길게 주어진 것을 보실 수 있습니다. 이 배관이 당초의 그림과 다른 부분 입니다.

    따라서 왼쪽으로 길게 그려진 배관을 다시 오른 쪽으로 끌고와서 배관을 하게되면 당초 교재의 배관그림 처럼 그리면 됩니다.  그렇게 그려도 안되는 것은 아닌데  그림이 조금 조잡해 보이기 때문에 풀이정정을 올린 것입니다.

    질문하신 것처럼   걸국 냉매가 응축기에서 각 고온과 저온 증발기로 분기되서 들어간 다음에 각각 증발압력조정밸브와 체크밸브에서 나온 냉매가 만나서 압축기로 들어가는 건 동일합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     