20년 5월 2번
1. (1),(3)번의 실내부하, 외기부하 계산을 현열로만 한 것은 난방에서 잠열은 가습기가 감당해서 인가요?
2. 11년 5월 1번 문제에서 참고 선도를보면 a,b실이 따로 나눠지는데 20년5월 2번에서 나뉘지 않는 건 각 실의 부하조건이 없어서 인가요? 다시말해 a,b실의 현열비가 동일하다는 의미인가요?
0
1. (1),(3)번의 실내부하, 외기부하 계산을 현열로만 한 것은 난방에서 잠열은 가습기가 감당해서 인가요?
2. 11년 5월 1번 문제에서 참고 선도를보면 a,b실이 따로 나눠지는데 20년5월 2번에서 나뉘지 않는 건 각 실의 부하조건이 없어서 인가요? 다시말해 a,b실의 현열비가 동일하다는 의미인가요?
댓글
답변드립니다.
1.실내부하, 외기부하 계산을 현열로만 한 것은 절대습도가 주어지지 않아서 구할 수 없기 때문입니다.
그리고 일반적으로 난방에서 잠열은 가습기가 감당하기 때문에 잠열을 구하라고 요구하지 않는 경우가 많습니다. 그러나 절대습도가 주어지면 잠열도 구해야 합니다.
2. 20년5월 2번 문제는 a,b실의 온도가 22℃로 같다고 보아야 합니다. 그리고 이 문제는 난방이므로 난방코일의 열량은 현열량만 있습니다(현열비는 없는 것과 같으며 1 입니다.)
질문하신대로 결국 난방은 현열비가 동일하다는 의미로 볼수 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.