2011년 2회 문제 1번 471p 질문입니다

외기량 부하 질문입니다. 외기부하가 문제 풀이에선 G(61.74-55.6)으로 되잇는데 외기량 × (외기엔탈피-실내엔탈피)로 해도 되나요? 제가 쓴답은 1/0.83×10736.88×1/5 × (86.3-55.6) ×1/3600 = 22.06kw 입니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    외기량으로 구해도 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기