안녕하십니까 질문 좀 드리겠습니다. rldbs3 2021년 07월 02일 02:22 공유 안녕하십니까 질문 좀 드리겠습니다! 1. 표면온도와 노점온도를 비교해서 결로방지가 필요한지 필요하지 않은지 판단하는 문제에서 만약 표면온도와 노점온도가 똑같은 경우에는 어떻게 판단해야하나요? 2. 피스톤 압출량과 토출량은 서로 다른 개념인가요? 다르다면 무슨 차이가 있는지 궁금합니다. 3. 코일에서 1본 , 1단의 개념은 완벽히 일치하는 것인가요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 rldbs3 2021년 07월 02일 02:38 추가적으로 08년 3회 9번 문제를 보면 건물의 최상층이고 층고만 나와있는데요. 천장고 값을 사용하는 소문제는 없지만 내벽을 구해야한다면 조건에 층고와 천장고는 같다는 조건이 없더라도 서로 같구나 생각하고 층고의 값을 사용해도 괜찮을까요? 0 imjaeki 2021년 07월 02일 23:12 교수님 답변드립니다. 1. 만약 표면온도와 노점온도가 똑같은 경우는 노점온도 이므로 결로가 발생합니다. 2.피스톤 압출량과 토출량은 서로 같은 개념 입니다. 3. 코일에서 1본 , 1단은 사람마다 사용하는 용어가 다른 것이며 같은 의미 입니다. 4.층고만 주어졌으므로 천장고와 층고는 같은 값으로 계산하면 됩니다. 천장이 없는 경우도 많이 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
추가적으로 08년 3회 9번 문제를 보면 건물의 최상층이고 층고만 나와있는데요.
천장고 값을 사용하는 소문제는 없지만 내벽을 구해야한다면 조건에 층고와 천장고는 같다는 조건이 없더라도 서로 같구나 생각하고 층고의 값을 사용해도 괜찮을까요?
답변드립니다.
1. 만약 표면온도와 노점온도가 똑같은 경우는 노점온도 이므로 결로가 발생합니다.
2.피스톤 압출량과 토출량은 서로 같은 개념 입니다.
3. 코일에서 1본 , 1단은 사람마다 사용하는 용어가 다른 것이며 같은 의미 입니다.
4.층고만 주어졌으므로 천장고와 층고는 같은 값으로 계산하면 됩니다. 천장이 없는 경우도 많이 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.