액 분리기 선도 질문입니다

2019년 1회 문제 7번 G와 M이 서로 떨어져 잇습니다. 서로 다른 엔탈피 값..(액분리기 출구)

02년 3회 문제 2번 에서 7번과 8번라인이 떨어져 잇습니다. 서로 다른 엔탈피 값입니다(저압수액기 출구)

10년 1회 문제 6번 에서 8번과 9번 엔탈피값이 같습니다.(저압수액기 출구) 이유가 궁금합니다.

분명 비슷한 그림인데 저압수액기출구지점,액분리기 출구 지점과 증발기 출구지점 엔탈피 값이 같은것도 잇고 틀린것도 잇습니다.

수액기는 압축기에서  팽창밸브 가기전 고압냉매를 일시적으로 저장하는 고압용기인데 저압 수액기의 용도도 궁금합니다.

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    10년 1회 문제 6번 에서 8번과 9번 엔탈피값이 같은 이유에 대하여  참고 마지막에 설명드렸습니다.

    2019년 1회 문제 7번 과 2002년 3회 문제 2번의 경우도 엔탈피가 서로 같아야 한다는 것이 저의 생각입니다.  왜냐하면 증발기에서 나온 냉매중에서 액냉매는 다시 증발기로 들어가서 결국은 모두 증발하여 압축기로 들어가야 하기 때문입니다.   1시간을 기준으로 한다면  1시간 동안 압축기에서 나온 냉매는 1시간 동안 증발기에서 모두 증발하여 압축기로 들어가야 하기 때문입니다.

    그런데 순간적으로 보면  증발기 출구에서 액냉매가 나오기 때문에  습증기 구역에 증발기 출구점을 표시한 것입니다.  그러나  그 액냉매는 다시 증발기로 들어가서  1시간 안에  결국  완전히 증발하여 압축기로 들어가게 됩니다. 따라서 증발기 출구점은 모두 건포화 증기점(압축기 입구점)이 되어야 한다고 생각하는 것입니다.

    다만 2002년9월 2번문제의 경우는 액순환펌프를 사용하므로 증발기로 보내지는 냉매가  증발량의  5배정도 보내지게 되므로 어쩔 수 없이  7점이 습증기 구역에 표시될 수 밖에 없습니다.  그러나 이것도 시간이 지나면  결국은 증발기로 들어간 냉매는 모두 8점이 되어서 압축기로 들어갑니다.  따라서 저의 생각은 이것도 증발기 출구점은 압축기 입구점이 되어야 한다고 생각하는 것입니다.

    실제 열량 계산에서 보시면 아시겠지만  02년문제 습증기구역 7점과  19년문제 습증기구역 G점의 엔탈피는  계산에 적용되지 않습니다.

    저압수액기는 고압 냉매가  팽창밸브를 통과하여 저압이 된 냉매를 저장하는 용기입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    G와 M이 서로 떨어져 잇습니다. 서로 다른 엔탈피 값..(액분리기 출구)

    02년 3회 문제 2번 에서 7번과 8번라인이 떨어져 잇습니다. 서로 다른 엔탈피 값입니다

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기