P691 (5)외기부하 구하는 문제

안녕하세요


외기부하를 구할때

해설에 씌어있는 첫번째 방법으로 구하였으나

냉각코일 총 부하 - 실내 총부하 - 송풍기 부하

의 방식으로 계산하면

80.99-52.5-4.62 = 23.87kW 가 나옵니다.

답으로는 22.06kW 인데

제가 생각한 방식으로 풀면 오류가 있을까요?

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    실제 SHF값이 0.754인데 0.75로 선도를 그렸기 때문에 냉각코일 출구점이 아래로 내려간 것으로 판단됩니다.  즉, 엔탈피 값이 작아진 것으로 판단됩니다.

    SHF값을 0.754로 선도에서 그리면  출구점이 위로 약간 올라오게 되면서 엔탈피 값이 그만큼 커지게 되는 것입니다.

    SHF값을 0.75와 0.754로 구분하여  그리기란 아주 어렵기 때문에  4점의 엔탈피가 얼마가 될런지는 확인하기 어렵습니다. 다만 39.2보다는 커진다는 것은 사실입니다.

    만약  4점의 엔탈피 가 39.2에서 39.705로 되면  냉각코일 부하가 79.18kW가 되고, 질문하신 방법으로  외기부하를 계산하면 외기부하는  22.06kW가 됩니다. 

    정리합니다.

    아마도 SHF값을 0.754로 그리지 않아서 생긴 오차인 것으로 판단됩니다.  

    그리고  외기부하를 구하는 일반적인 방법은 교재의 풀이와 같은 방법이므로  교재의 방법으로 구하시기 바랍니다.  채점관도 일반적인 방법에 익숙해 있기 때문에  궂이 다른 방법으로 구할 이유가 없습니다.  또한  SHF를 잘못 또는 조금 다르게 그렸다고 하더라도 교재의 방법으로  외기부하를 구하면  SHF와 관계없이 정확하게 구할 수 있기 때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기