19년 2회 12번 (1)에서

첫번 째 질문 => 고단압축기 피스톤 배출량(Vh)구할때 무조건 h2`(실제 압축기 출구 엔탈피)로 Vh를 구해야 하는건가요? 구해야 되면 그 이유는 무엇인가요? (1) 문제에서 실제 기통수비라는 언급이 없으니 이론 기통수비를 구해도 무관한 것 아닌가요?

 

두번 째 질문 => (2) 압축기의 실제소요동력 구할 때 실제로 걸리는 소요동력을 구하라 했으니 h2`와 h4`로 넣어줘야 하는거 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.저단압축기 냉매량이 15RT의 열량을 내기 위한 실제 냉매량이므로 고단압축기 냉매량도 실제 냉매량을 구해야 하는 것입니다.

    2.h2와 h4를 압축효율로 나누어 주었기 때문에 h2`와 h4`로 넣어준것과 같은 것입니다.

    만약 h2`와 h4`로 넣어주면 압축효율로 나누어 주면 안됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기