16년1회 5번 전압 공식 질문 chlrkd46 2021년 07월 02일 22:11 공유 임재기 교수님 질문 있습니다. 1. 16년1회5번 문제에서 에어필터, 공기냉각기, 공기가열기는 송풍기전 흡입측 압력이므로 진공압력이고, 따라서 시험때 부호는 - 를 붙혀서 아래 제가 푼거처럼 풀어도 맞는건지 궁금합니다. 2. 맞다면 풀이의 전부 더해서 구한 전압은 - x - 로 부호가 치환되어 +로 더한게 맞는건지도 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 04일 06:12 교수님 답변드립니다. 이 문제의 그림에서 에어필터 등이 어디에 설치되어 있는 지는 알수 없지만 분명한 것은 송풍기 입구 쪽에는 아무것도 없다는 것입니다. 따라서 송풍기 출구쪽에 에어필터 등이 설치된다고 보셔야 합니다. 따라서 질문하신대로 푸는 것은 위험합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
이 문제의 그림에서 에어필터 등이 어디에 설치되어 있는 지는 알수 없지만 분명한 것은 송풍기 입구 쪽에는 아무것도 없다는 것입니다. 따라서 송풍기 출구쪽에 에어필터 등이 설치된다고 보셔야 합니다. 따라서 질문하신대로 푸는 것은 위험합니다.
감사합니다.
강사 임재기