소문제 3번 냉동 능력 구할 때 증발기 입출구 엔탈피 7번 6번차가 아니고 왜 엔탈피 8과 4차이 인지 모르겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    2002년 9월 2 번은 냉매 순환펌프가 있습니다.  순환펌프는 증발기에서 증발되는 냉매량의 4~6배를 증발기로 보냅니다. 따라서 증발기 출구는 냉매액과 증기가 함께 나오게 되므로 습증기 구역인 7점으로 표시한 것입니다.

    그러나  1시간 동안 압축기에서 나온 냉매는 1시간 동안에 증발기와 열교환기에서 모두 증발한 후 압축기로 되돌아가야 사이클이 정상 작동할 수 있는 것입니다. 따라서 1시간 동안을 기준으로  1시간동안 증발기로 들어간 냉매는 증발기 출구에서 8점의 상태가 되어야 하는 것입니다. 따라서 실제 증발열량을 구할 때는 (h8 - h4)로 구해야 하는 것입니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기