20년도 4회 9-(1) 질문 jsy8133 2021년 07월 03일 05:01 공유 안녕하세요? 냉동효과를 구할 때 h6(팽창밸브 직후)를 빼주셨는데요.. 10년도 6번 문제를 보시면 냉동능력을 구하실 때는 증발기 입구의 엔탈피를 빼셨습니다. 이유가 무엇인가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 04일 11:30 교수님 답변드립니다. 냉동능력은 2가지로 구할 수 있습니다. 냉동능력 = 팽창밸브 통과한 전체냉매중에서 냉매액량 x (h1 - h7) 냉동능력 = 팽창밸브 통과한 전체냉매량(냉매액+냉매증기) x (h1 - h6) 2020년11월9번 및 2008년7월 7번은 아래식으로 구한 것이고 2010년4월 6번은 위식으로 구한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
냉동능력은 2가지로 구할 수 있습니다.
냉동능력 = 팽창밸브 통과한 전체냉매중에서 냉매액량 x (h1 - h7)
냉동능력 = 팽창밸브 통과한 전체냉매량(냉매액+냉매증기) x (h1 - h6)
2020년11월9번 및 2008년7월 7번은 아래식으로 구한 것이고
2010년4월 6번은 위식으로 구한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기