20년도 4회 9-(1) 질문

안녕하세요? 1. 냉동능력은 증발기의 능력이라고 알고 있습니다. 그럼 냉동효과는 h1-h6이 아닌 h1-h7이어야 하지 않나요? 그 이유는 h1-h6은 증발기를 통과하는 냉매량과 그렇지 않은 냉매량을 더한 값이기 때문이지요. 2. 위에서 언급한 것처럼 구한다면 저단 냉매 순환량은 구할 수가 없게 되는 거겠죠?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다

    1. h1-h6도 모든 냉매가  증발기를 통과 합니다. 증발기를 통과하지 않는 냉매량은 없습니다.

    2. h1-h6도 모든 냉매가  증발기를 통과 하므로 저단냉매량을 구할 수 있는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기