19년도 2회 3번 문제 질문입니다. eekrwl77 2021년 07월 04일 06:17 공유 냉각기 감습수량을 공기선도에서 볼때 풀이에서처럼 0.0133의 정도로 정확한 값을 확인하지 못할거같은데 어떻게 하면 좋을까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 05일 05:10 교수님 답변드립니다. 절대습도 0.013선은 선도에 그려져 있습니다. 따라서 0.013은 1칸에서 얼마정도 되는지 읽으시면 됩니다. 중간정도이면 0.0135, 중간 바로 밑이면 0.0134, 중간보다 조금 밑에 있으면 0.0133으로 읽는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
절대습도 0.013선은 선도에 그려져 있습니다. 따라서 0.013은 1칸에서 얼마정도 되는지 읽으시면 됩니다.
중간정도이면 0.0135, 중간 바로 밑이면 0.0134, 중간보다 조금 밑에 있으면 0.0133으로 읽는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기.
댓글을 남기려면 로그인하세요.