19년도 2회 3번 문제 질문입니다.

냉각기 감습수량을 공기선도에서 볼때 풀이에서처럼 0.0133의 정도로 정확한 값을 확인하지 못할거같은데 어떻게 하면 좋을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    절대습도 0.013선은 선도에 그려져 있습니다.  따라서 0.013은 1칸에서 얼마정도 되는지 읽으시면 됩니다.

    중간정도이면 0.0135, 중간 바로 밑이면 0.0134, 중간보다 조금 밑에 있으면 0.0133으로 읽는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기.