2006년 3회 문제 3번 263p 질문입니다 windscole 2021년 07월 04일 06:27 공유 문제에서 h가 실양정 값 아닌지요. h = 7.55m 입니다. 그래서 펌프 양정 구할때 순환펌프가 아니기 때문에 7.55를 더해야 하지 안는지요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 05일 05:19 (편집된 시간 2021년 07월 05일 05:19) 교수님 답변드립니다. h는 실양정이 아닙니다. 이 배관은 폐회로 순환배관입니다. 따라서 펌프의 양정은 마찰손실수두만 있습니다. 펌프의 압력(양정)을 아무리 크게한다해도 h의 높이는 변하지 않습니다. 펌프의 압력(양정)이 커지면 유속이 빨라질 뿐입니다. 이렇게 생각하시면 됩니다. h에 해당하는 압력이 걸려 있는 밀폐 배관에 펌프가 설치 되어 있는 것과 같은 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
h는 실양정이 아닙니다.
이 배관은 폐회로 순환배관입니다. 따라서 펌프의 양정은 마찰손실수두만 있습니다.
펌프의 압력(양정)을 아무리 크게한다해도 h의 높이는 변하지 않습니다. 펌프의 압력(양정)이 커지면 유속이 빨라질 뿐입니다.
이렇게 생각하시면 됩니다. h에 해당하는 압력이 걸려 있는 밀폐 배관에 펌프가 설치 되어 있는 것과 같은 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기