04년도 1회 7번 질문입니다
1. d'-E-d 구간 수량이 왜 1500 인지 궁금합니다
일반적인 냉각사이클이라면 주어진 수량을 모두 사용하는 이상사이클을 생각할 것인데,
그렇다면 d-a. a'-d' 구간의 수량인 750이 d'-E-d 구간에도 돌아야 하는 것 아닐까요?
질문의 요지는 나머지 수량 (1500-750 = 750)이 어디로 갔는지 입니다
2. 관지름을 딱 표의 수치에 맞게 올림하여 선정한 이유가 무엇인가요?
다음 8번문제에서는 표를 보고 대략적인 수치를 선정했지 않나요?
이번 1회차 역시 표 수치에 맞게 올림하였던 기억이 있습니다
이들의 차이는 무엇이며 둘중 어떤 방법을 선택해야할까요
0
댓글
답변드립니다.
1. d'-E-d 구간 수량 1500은 문제에서 주어진 것입니다. 나머지 수량 (1500-750 = 750)은 헤더의 화살표로 표신된 것으로 볼때 다른 실의 공조기로 가는 유량입니다.
2. 관지름을 딱 표의 수치에 맞게 올림하여 선정한 이유는 수도 없이 설명드렸습니다.
강관, 동관 등 관종류는 소비자가 원하는 규격(직경)으로 제작할 수 없습니다. 공장에서 정해진 규격(직경)의 강관과 동관을 대량 생산 한 것을 소비자가 구입해 사용하기 때문에 어쩔수 없이 표의 위에 것을 선택해야 하는 것입니다. 그러나 덕트의 경우는 대부분 주문 생산으로 제작이 이루어 지기 때문에소비자가 필요한 규격을 주문하면 공장에서 제작 납품하게 됩니다. 따라서 덕트의 경우는 필요한 규격을 정확히 선정하여 적용할 수 있게 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.