순환펌프의 양정
개념이 헷갈려서 질문드립니다.
1. 보통 순환펌프의 양정을 구할때 실양정+배관마찰손실수두+속도수두 이렇게 구하는데 이건 개방계인 경우인가요? 2007년 1회 4번(p279)에서 참고에 ‘순환배관에서 순환펌프의 양정은 배관과 기기의 마찰손실로만 이루어진다’ 라고 되어있는데 이문제의 경우는 밀폐계라서 그렇게 따져주는건가요?
2. 그렇다면 밀폐계와 개방계 계통도를
2007년 1회 4번(p279)은 밀폐계일때의 온수난방계통도
2019년 1회 (p778)은 개방계일때의 온수난방계통도
이게 맞나용?
0
댓글
답변드립니다.
1.펌프의 양정을 구할때 실양정+배관마찰손실수두+속도수두 이렇게 구하는데 이건 개방계인 경우가 맞습니다.
2007년 1회 4번(p279)에서 참고에 ‘순환배관에서 순환펌프의 양정은 배관과 기기의 마찰손실로만 이루어진다’ 라고 되어있는데 이문제의 경우는 밀폐계라서 그렇게 따져준 것이 맞습니다.
2. 2007년 1회 4번(p279), 2019년 1회 (p778)은 모두 밀폐계 온수난방계통도 이고,
개방계는 20년10월 11번,2013년7월 7번, 2018년4월 9번 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.