17년 2회 3-5번과 20년 2회 12-5번입니다.
많은 도움과 가르침에 감사드립니다.
17년 2회 3에 5번 외기부하에선 유량 곱하기 엔탈피 여기서 엔탈피를 혼합공기 엔탈피 - 실내공기 엔탈피(h3-h1)으로 계산하셨습니다.
그런데 20년 2회 12-5번 참고의 외기 전열 부하에선 유량 곱하기 엔탈피 여기서 엔탈피가 (h1-h2) 즉 외기 엔탈피 - 실내 엔탈피로 되어 있습니다. 또한 h2-h1이 아닌 h1-h2로 마이너스 값입니다.
어떤 차이가 있는 것인지 궁금합니다.
추가로 보통 현열부하가 잠열부하보다 많은 것으로 알고 있는데 20년 2회 12-5번에선 전열이 15kw 현열이 2.5kw 라면 잠열이 12.5kw라는건데.. 이런 경우가 흔한건지 또한 알고 싶습니다.
0
댓글
답변드립니다.
외기부하 구하는 방법은 2가지가 있습니다.
1. 냉방인 경우
①외기부하 = 총풍량 X ( 혼합공기 엔탈피 - 실내공기 엔탈피)
② 외기부하 = 외기량 X (외기 엔탈피 - 실내공기 엔탈피) = 외기량 X (외기 최초엔탈피 - 외기 최종엔탈피)
2. 난방인 경우
① 외기부하 = 총풍량 X ( 실내공기 엔탈피 - 혼합공기 엔탈피)
② 외기부하 = 외기량 X (실내공기 엔탈피 - 외기 엔탈피) = 외기량 X (외기 최종엔탈피 - 외기 최초엔탈피)
3. 이문제의 외기 절대습도가 매우 높은 편이기 때문에 잠열이 많은 것입니다.
4. 20년2회 문제에서 h1-h2는 마이너스 값이 아닙니다.
감사합니다.
강사 임재기