17년 2회 3-5번과 20년 2회 12-5번입니다.

많은 도움과 가르침에 감사드립니다.

 

17년 2회 3에 5번 외기부하에선 유량 곱하기 엔탈피 여기서 엔탈피를 혼합공기 엔탈피 - 실내공기 엔탈피(h3-h1)으로 계산하셨습니다.

그런데 20년 2회 12-5번 참고의 외기 전열 부하에선 유량 곱하기 엔탈피 여기서 엔탈피가 (h1-h2) 즉 외기 엔탈피 - 실내 엔탈피로 되어 있습니다. 또한 h2-h1이 아닌 h1-h2로 마이너스 값입니다.

어떤 차이가 있는 것인지 궁금합니다.

추가로 보통 현열부하가 잠열부하보다 많은 것으로 알고 있는데 20년 2회 12-5번에선 전열이 15kw 현열이 2.5kw 라면 잠열이 12.5kw라는건데.. 이런 경우가 흔한건지 또한 알고 싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    외기부하 구하는 방법은 2가지가 있습니다.

    1. 냉방인 경우

    ①외기부하 = 총풍량 X ( 혼합공기 엔탈피 - 실내공기 엔탈피)

    ② 외기부하 = 외기량 X (외기 엔탈피 - 실내공기 엔탈피)                                                                                                               = 외기량 X (외기 최초엔탈피 - 외기 최종엔탈피)

    2. 난방인 경우

    ① 외기부하 = 총풍량 X ( 실내공기 엔탈피 - 혼합공기 엔탈피)

    ② 외기부하 = 외기량 X (실내공기 엔탈피 - 외기 엔탈피)                                                                                                               = 외기량 X (외기 최종엔탈피 - 외기 최초엔탈피)

    3. 이문제의 외기 절대습도가 매우 높은 편이기 때문에 잠열이 많은 것입니다.

    4. 20년2회 문제에서 h1-h2는 마이너스 값이 아닙니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기