07년도 1회 1번 p274

07년도 1회 1번 p274 4번째 줄에

냉동기 용량 = (냉각코일부하+배관손실열량) / 3320 인데 여기서 3320이 오타인거 같아서 질문드립니다.

바로 밑에  줄을 보면 RT값을 구하려고 3.86을 한것과 달라서요.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    오타입니다. 알려주셔서 감사합니다.  공유하도록 하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 2024년 발행 아직 안 고쳐짐