p872

안녕하세요

2번 냉각코일 통과 공기량 구할때

먼저 취출온도를 계산해준후에 

계산해나가야 하는데

혼자 먼저 풀때 실내 온도가 더 높은지 낮은지를 몰라서 (X-실내온도) or (실내온도 - X)

어떤걸해야 할지 몰랐는데 인강에서 당연하단 듯이 실내가 더 높다고 하셔서... 질문 합니다

 

가열코일만 있을경우 실내온도보다 취출온도가 높을테고

냉각코일만 있을경우는 실내온도가 더 높을테지만 냉각 가열 코일이 함께 있고

혼합상자에서 합해져서 취출되는데 취출온도가 실내온도보다 더 낮게 문제 풀이하신 이유를 알고싶습니다.

 

가열코일은 있지만 가열코일이 작용안했다던지 그런 전제 조건도 없고...

궁금하네요...

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 조건을 보시면 실내온도 26도 외기온도31도 입니다.

    이것은 여름이며 냉방운전을 해야 합니다. 따라서 취출구의 온도가 실내온도보다 낮아야  하는 것입니다.

    실내온도가 외기온도보다 낮은데  취출구의 온도를 실내온도보다 높게 할 이유는 없습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기