2020년 4회 문제5번
기초적인 질문이 될 수도 있지만 이해가 어려워서 질문 드립니다.
1. 필기를 공부할 때 냉매 순환량이 감소하면 응축압력이 증가/증발압력이 감소한다로 공부했습니다.
응축압력 증가/증발압력 감소는 각각 고저압 압력차를 증가시킨다고 생각이 드는데,
고압측 압력이 갑자기 낮아져서 고저압 압력차가 줄어들었을때, 냉매 유량이 감소한다는 부분이 이해가 어렵습니다.
2. 이 문제의 [참고]에서 대책안 부분인데요.
- 대책안은 모두 응축량을 줄이거나 응축 온도를 상승시켜 응축압력을 증가시키는 방법 같은데, 응축량을 줄이게 되면 응축 압력이 상승하게 되나요?
0
댓글
답변 드립니다.
혹시 저의 필기 강의에서 냉매량이 부족하면 응축압력이 증가한다고 설명드린 건 가요?
제가 아는 바로는 냉매량이 부족하면 증발압력은 감소하지만 응축압력이 증가하지는 않는 것으로 알고 있습니다. 다만 냉매가 부족하면 증발기에서 과열이 되어 흡입되고 토출되므로 토출가스의 온도가 높아질 수 는 있습니다.
이 문제는 장치내의 냉매는 적정한데 갑자기 응축이 너무 과도하게 되어 고압측 압력이 낮아진 경우에 일어나는 현상입니다.
물론 팽창밸브를 통과하는 냉매량이 부족하게 되면 저압 또한 어느정도는 낮아지겠지요. 그렇다고 하더라도 고압이 낮아진 것 만큼 저압이 낮아지는 것이 아닙니다.
따라서 팽창밸브를 통과하는 냉매량이 감소하는 것입니다.
응축열량을 줄이면 몰리엘 선도상에서는 표시할 수 없지만 사이클을 반복하면서 고압이 점점 상승하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.