18년 1회 7번 goodrain94 2021년 07월 06일 12:51 공유 소문제 (3)에서 응축수 회수량을 구하는 문제인데요, 풀이에서는 회수량을 보일러의 정격 출력으로 구하였습니다. 증기가 가지고 있는 886.20kW x 2 의 출력이 난방부하, 급탕부하 이외에도 배관부하와 예열부하에 소진되어 응축수로 변하여 그렇다고 생각하면 되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 07일 02:17 교수님 답변드립니다. 증기가 가지고 있는 886.20kW x 2 의 출력이 난방부하, 급탕부하 이외에도 배관부하와 예열부하에 소진되어 응축수로 변하는 것이 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
증기가 가지고 있는 886.20kW x 2 의 출력이 난방부하, 급탕부하 이외에도 배관부하와 예열부하에 소진되어 응축수로 변하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.