실기 2010년 1회 / 2019년 3회 문제5번
1. 2010년 1회차 문제 7번 (p 431)
횡형 쉘 앤드 튜브 수냉식 응축기와 같이 관 외부로 냉매가 흐르고 냉각수가 관 내부로 흐르는 응축기가 또 있을까요? 시험에 나올것을 대비하여 알고 싶습니다.
2. 2019년 3회 문제 5번 (p 820~821)
문제의 열교환기에서의 평형식을 세우는 과정에서 질문입니다.
열교환기에 들어가는 냉매는 액분리기를 지난 후이므로 증기 상태일텐데
왜 h3 - h4 = h1 - h5가 열평형식이 되는지 궁금합니다.
h3 - h4 = h1 - h5에서 5상태는 증발기 출구의 습공기 상태이므로
h3 - h4 = h1 - h''가 맞는 식 아닌가 생각이 듭니다.
항상 좋은 답변 감사합니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 필기교재 135~141p 응축기 편을 보시면 아실 수 있을 것입니다. 냉매가 관 외부로 흐르는 경우는 횡형 쉘 앤드 튜브응축기, 이중관식 응축기, 7통로식 응축기, 입형 쉘 앤드 튜브 응축기 입니다.
2. 열교환기에서 왜 h5를 적용해야 하는지를 교재의 참고에 설명해 놓았습니다. 참고를 읽어 보시기 바랍니다. 그래도 이해 되지 않으시면 새로 올려놓은 강의에서 설명하였으니 강의를 다시 보시면 이해 되실 것입니다.
* 각 문제마다 써 놓은 참고를 읽어 보시고 이해 되지 않으실 때 질문을 올려주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.