2008년 9월 28일 시행 / 2011년 10월 16일 시행
2008년 9월 28일 시행 문제 8번과 2006년 7월 9일 시행 문제 9번
여기서 문제 8번은 냉각탑에서 CH로 떨어지는 배관손실을 포함하고, 문제 9번은 F-G의 배관손실을 포함하지 않습니다. 같은 맥락이라 생각 되는데 또 다르게 계산되어 기준을 찾기 힘듭니다. 그냥,
냉각탑에서 CH나 냉동기로 돌아가는 배관손실 (높이차가 있더라도) - 포함
냉각코일을 거쳐 벤트관에서 수조로 떨어지는 배관손실(높이차가 있더라도) -포함x
온수난방 환수관 - 포함
증기난방 환수관 - 포함x
이렇게 외워야 하는 것인가요?
2011년 10월 16일 시행 문제 10번
냉장실 온도가 -1도로 유지된다면, 그렇다면 왜 환기부하를 계산할 때에는 -4도로 계산한 건가요?
기준설정이 어렵습니다. 같은 맥락인데 왜 -1도로 계산되는것 따로 있고, -4도로 계산하는 것 따로 있나요 ?
같은 것들을 반복하여 질문드려 죄송합니다.
항상 감사드립니다.
0
댓글
답변드립니다
무조건 외우시는 것은 똑 같은 문제가 아니면 문제를 해결할 수 없습니다. 가능하면 외우는 것보다는 원리를 이해 하셔야 합니다.
1. 2006년 7월 9일 시행 문제 9번은 벤트관에서 공기가 유입되므로 배관이 없는 것과 같은 것입니다. 따라서 배관손실에 포함되지 않는 것입니다. 만약 벤트관에서 공기가 유입되지 않는 다면 2008년 9월 28일 시행 문제 8번과 같이 포함시켜 풀면 되는 것입니다. 벤트관은 공기가 유입된다는 것을 아셔야 합니다. 같은 문제인 2015년1회4번 영상을 보시면 이해되실 것입니다.
2. 증기난방에서 환수관을 포함시키지 않는다는 것은 증기보일러의 압력이 환수관의 환수를 위해 필요한 것이 아니기 때문입니다. 환수는 진공펌프 가 감당하거나 순구배에 의한 자연 환수 되는 것입니다.
3.2011년 10월 16일 시행 문제 10번 질문이 아니라 문제8번 질문으로 알고 답변합니다.
트럭이나 고기는 -1도로 냉장한다고 했으므로 -1도 까지만 냉각시키면 됩니다. 그런데 트럭이나 고기를 -1도까지 냉각시키기 위해 냉동창고의 고내 온도는 -4도로 유지해야 한다는 것입니다. 따라서 외부에서 들어오는 환기도 고내온도인 -4도 까지 냉각시켜야 창고내 온도를 -4도로 유지 시킬 수 있는 것입니다.
참고 : 무조건 외우시면 약간의 응용만 되어도 문제를 해결 할 수 없습니다. 왜 그런지 원리를 이해하셔야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.