18년 2회차 14번 질문있습니다~ tywe2322 2021년 07월 07일 08:52 공유 (1) 전순환량 구할 때 온도차를 10도로 적용했는데 온수난방 설비의 전 순환량 Q를 구하는거니까 방열기 출입구온도차 10도가 아닌 보일러 출입구 온도차를 적용해야 하는 것이 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 07일 10:04 (편집된 시간 2021년 07월 07일 10:06) 교수님 답변드립니다. 보일러 출입구 온도차를 적용해도 되는데 주어지지 않았습니다. 동일 문제인 19년도1회8번 강의 영상을 올려 놓았습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
보일러 출입구 온도차를 적용해도 되는데 주어지지 않았습니다.
동일 문제인 19년도1회8번 강의 영상을 올려 놓았습니다.
감사합니다.
강사 임재기