2017년 6월 3번 질문있습니다. ajy3924 2021년 07월 07일 09:20 공유 안녕하세요 2017년 6월 3번문제를 풀다가 질문이 있습니다. 해당 문제의 (5)외기부하 문제에서 2021년 이패스코리아 공조 실기 책의 풀이에는 Q를 실내풍량인 10736.88을 그대로 사용하였습니다. 그런데 외기부하를 구하는 문제이기 때문에 실내풍량이 아닌 외기도입량을 사용해서 (10736.88 / 5)를 Q로 두고 계산해야하는것이 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 07일 10:11 교수님 답변드립니다. Q를 실내풍량인 10736.88을 그대로 사용하여 풀어도 되고, 실내풍량이 아닌 외기도입량을 사용해서 (10736.88 / 5)를 Q로 두고 계산해도 됩니다. 다만 적용하는 엔탈피차가 다릅니다. 실내풍량을 적용할 때는 (h3-h1) 이고 외기량을 적용할 때는 (h2-h1) 입니다. 2017년도 강의 영상이 올려져 있으니 영상을 보시면 이해 되실 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
Q를 실내풍량인 10736.88을 그대로 사용하여 풀어도 되고, 실내풍량이 아닌 외기도입량을 사용해서 (10736.88 / 5)를 Q로 두고 계산해도 됩니다.
다만 적용하는 엔탈피차가 다릅니다.
실내풍량을 적용할 때는 (h3-h1) 이고 외기량을 적용할 때는 (h2-h1) 입니다.
2017년도 강의 영상이 올려져 있으니 영상을 보시면 이해 되실 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.