20년 5월 11번, 19년 10월 3번 dmldhks96 2021년 07월 07일 12:39 공유 20년 5월 11번 11번 문제의 3번 성적계수를 구할때 왜 h2와 h4는 실제 엔탈피의 값을 사용하지 않나요? Gh의 냉매량은 h2’의 값을 이용한 값을 사용하는데 왜 성젹계수를 구할때는 기존의 엔탈피값을 사용하나요? 19년 10월 8번 유리창 현열부하를 구할때 관류부하는 왜 구하지 않나요? 이것도 계절과 관계가 있는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 08일 01:04 교수님 답변드립니다. 1. 성젹계수를 구할때는 기존의 엔탈피값을 압축효율로 나누어 주었기 때문에 실제엔탈피값을 적용한 것과 같은 것입니다. 질문하신대로 실제 엔탈피값을 구한 후에 실제 엔탈피 값을 적용하고 압축효율을 적용하지 않는 방법으로 구해도 됩니다. 시험에서는 본인이 이해 하시는 방법으로 푸는 것이 좋습니다. 2. 교재 829p에 유리창 관류부하를 구했습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 성젹계수를 구할때는 기존의 엔탈피값을 압축효율로 나누어 주었기 때문에 실제엔탈피값을 적용한 것과 같은 것입니다. 질문하신대로 실제 엔탈피값을 구한 후에 실제 엔탈피 값을 적용하고 압축효율을 적용하지 않는 방법으로 구해도 됩니다. 시험에서는 본인이 이해 하시는 방법으로 푸는 것이 좋습니다.
2. 교재 829p에 유리창 관류부하를 구했습니다.
감사합니다.
강사 임재기