19년 2회 5번
펌프의 전양정 구할 때
전양정 H = 실양정 + 배관마찰손실수두인데
풀이에서 (3+0.5+3.5*6+3) 부분은 실양정인가요? 배관마찰손실수두인가요?
18년 2회차 12번에서 펌프양정 구할 때 실양정이 냉각탑 취출구와 수면의 높이인 2m 였지 않나요?
18년 회차 12번 배관손실수두에서 배관길이를 더한값을 이용했습니다.
그러면 여기에서 19년 2회 5번에서 실양정은 그림에서 옥상에 있는 고가탱크의 취출부와 수면높이가 실양정이 되어야 하고 배관마찰손실수두가 (3+0.5+3.5*6+3)가 되야 하지 않나요?
0
댓글
답변 드립니다.
1.풀이에서 (3+0.5+3.5*6+3) 부분은 실양정 입니다.
2.옥상에 있는 탱크의 수면을 보시면 아시겠지만 펌프의 양수관과 아래로 내려오는 관은 연결되어있지 않습니다. 즉 양수관에서옥상탱크 까지 품어 올려 주면 탱크에 물이 저장되어있다가 아래의 배관으로 자연낙하로 물을 공급하는 시스템입니다.
따라서 펌프의 실양정은 아래에 있는 수조의 수면에서 부터 옥상탱크의 토출배관까지 입니다.
옥상탱크는 개방식인데 그림에는 밀폐식처럼 그려져 있어서 헷갈릴 수 있습니다. 옥상탱크는 개방식 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.