전열 현열 oiu409 2021년 07월 08일 09:59 공유 어떨때 전열 부하로 어떨때 현열부하로 구하는지 정리가 잘되지않습니다다. 냉각코일부하는 무조건 전열인데 h를 모를때 현열로 구하는것 같고 가열코일부하는 현열부하 외기부하는 전열부하 이고 실내부하도 전열부하 인가요? 너무 헷갈립니다 ㅜㅜㅜ 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 08일 10:35 (편집된 시간 2021년 07월 08일 10:36) 교수님 답변드립니다. 1.냉각코일을 통과하는 경우는 전열부하일 수도 있고, 현열부하 일 수도 있습니다. 다만 일반적으로 냉각코일을 통과하는 경우는 90%이상이 전열부하 입니다. 간혹 현열부하 인 경우도 있습니다. 2.가열코일을 통과하는 경우는 항상 현열부하만 있습니다. 3.외기 부하는 항상 전열(현열+잠열) 부하 입니다. 그런데 문제에서 절대습도가 주어지지 않아서 현열부하만 구하는 경우가 있습니다.(특히 겨울철 난방부하 계산시 외기부하 구할 때 절대습도차가 주어지지 않아 현열부하만 구하는 경우가 많습니다) 4.실내부하는 전열부하입니다. 그러나 난방부하에서는 잠열부하를 가습기가 감당해햐 하므로 실내부하 구할 때 현열부하만 구하는 경우가 많습니다.(거의 대부분 일 것입니다) 난방부하에서도 절대습도차가 주어지면 잠열부하도 구해야 합니다. 원리를 생각하시면 어렵지 않습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1.냉각코일을 통과하는 경우는 전열부하일 수도 있고, 현열부하 일 수도 있습니다. 다만 일반적으로 냉각코일을 통과하는 경우는 90%이상이 전열부하 입니다. 간혹 현열부하 인 경우도 있습니다.
2.가열코일을 통과하는 경우는 항상 현열부하만 있습니다.
3.외기 부하는 항상 전열(현열+잠열) 부하 입니다. 그런데 문제에서 절대습도가 주어지지 않아서 현열부하만 구하는 경우가 있습니다.(특히 겨울철 난방부하 계산시 외기부하 구할 때 절대습도차가 주어지지 않아 현열부하만 구하는 경우가 많습니다)
4.실내부하는 전열부하입니다. 그러나 난방부하에서는 잠열부하를 가습기가 감당해햐 하므로 실내부하 구할 때 현열부하만 구하는 경우가 많습니다.(거의 대부분 일 것입니다) 난방부하에서도 절대습도차가 주어지면 잠열부하도 구해야 합니다.
원리를 생각하시면 어렵지 않습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.