전열 현열

어떨때 전열 부하로 어떨때 현열부하로 구하는지 정리가 잘되지않습니다다.

냉각코일부하는 무조건 전열인데 h를 모를때 현열로 구하는것 같고

가열코일부하는 현열부하

외기부하는 전열부하 이고 

실내부하도 전열부하 인가요? 너무 헷갈립니다 ㅜㅜㅜ

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.냉각코일을 통과하는 경우는 전열부하일 수도 있고, 현열부하 일 수도 있습니다. 다만 일반적으로 냉각코일을  통과하는 경우는 90%이상이 전열부하 입니다. 간혹 현열부하 인 경우도 있습니다.

    2.가열코일을 통과하는 경우는 항상 현열부하만 있습니다.

    3.외기 부하는 항상 전열(현열+잠열) 부하 입니다. 그런데 문제에서  절대습도가 주어지지 않아서 현열부하만 구하는 경우가 있습니다.(특히 겨울철 난방부하 계산시 외기부하 구할 때 절대습도차가 주어지지 않아 현열부하만 구하는 경우가 많습니다)

    4.실내부하는 전열부하입니다.  그러나 난방부하에서는 잠열부하를 가습기가 감당해햐 하므로  실내부하 구할 때 현열부하만 구하는 경우가 많습니다.(거의 대부분 일 것입니다)  난방부하에서도 절대습도차가 주어지면 잠열부하도 구해야 합니다.

    원리를 생각하시면 어렵지 않습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0