11년도 3회 8번 질문 jsy8133 2021년 07월 09일 03:54 공유 안녕하세요? 환기 최종 온도를 -4으로 하신 이유가 무엇인가요? -1으로 냉장하기 때문에 실내 창고의 최종 온도는 -1이어야 한다고 생각합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 09일 04:30 교수님 답변 드립니다. 환기는 외부 공기인데 이 외부공기는 창고에 들어와서 창고내의 공기가 되어야 하므로 창고내의 공기 온도 -4도까지 냉각 되어야 합니다. 그렇지 않고 -1도까지만 냉각한 후 창고의 기존 공기와 혼합되면 창고의 공기온도는 점점 올라가게 되므로 불합리한 것입니다. 따라서 환기는 -4도까지 냉각시켜야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
환기는 외부 공기인데 이 외부공기는 창고에 들어와서 창고내의 공기가 되어야 하므로 창고내의 공기 온도 -4도까지 냉각 되어야 합니다. 그렇지 않고 -1도까지만 냉각한 후 창고의 기존 공기와 혼합되면 창고의 공기온도는 점점 올라가게 되므로 불합리한 것입니다. 따라서 환기는 -4도까지 냉각시켜야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.