습공기 선도 답안작성 질문입니다.

금일 시험에서 습공기 선도문제가 나왓습니다.

1. 중간온도를 구하시오.

2. 냉각기의 냉각수량을 구하시오(습공기선도)

이렇게 나왓는데 분명히 2번 냉각기의 냉각수량을 구하시오라는 말과 (습공기선도)라는말만 나오고 그외 풀이과정 적으란말은 아예 없엇습니다.

 

중간온도는 답안작성에 풀이해서 적엇고 냉각기의 냉각수량은 공기선도에다가 그리고 답안에선 냉각코일부하 = 냉각수량 × 4.18kj × 순환수온도차로 냉각수량 구하엿습니다. 이런식으로 답과 과정만 적엇습니다.

제가 드리고 싶은 말은 냉각수량을 구하기 위해선 shf도 적어야 하고 냉각수 출구온도와 엔탈피도 구해야 하는데 그걸 일부러 뺏습니다.

제가 적은 답은 오직 냉각수량kg/h를 구하시오 하니까  G × △h= 냉각수량 × 4.18kj (문제에서4.18kj로제시함)× 냉각수순환수온도차 과정만 적고

1. shf구하는 과정 안적엇습니다

2. 냉각기 출구 온도와 엔탈피 구하는 과정 안적엇습니다. 일부러 안적엇는데 선도에는 shf와 냉각기 출구온도를 정확히 그렷습니다. 이렇게 해도 답인정되는지요..

답안풀이작성공간도 매우 협소햇습니다. 딱 세줄두줄 정도밖에 안되는 공간에 shf와 냉각기 출구 온도와 엔탈피까지 구하는공식과 설명을 적으면 공간이 안나오기 때문입니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    냉각수량은 질문에 말씀하신대로 주어진 냉각수 입출구 온도차와 냉각수 비열로 구하면 됩니다.

    shf는 공기선도에서 공기의 출구 엔탈피를 구할 때 필요 합니다. 

    질문하신 G × △h= 냉각수량 × 4.18kj (문제에서4.18kj로제시함)× 냉각수순환수온도차 식에서 G × △h가 공기의 전열량이 맞다면   질문하신 식이 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0