님의 질문 이후에 다른 분께서 질문하셨는데 정확한 문제는 "증발식 응축기에서 겨울철 응축압력 저하에 따른 해결방법 및 결과 3가지를 쓰라" 라고 하셔서 답변드렸습니다.
님께서 질문하신 것은 응축압력 저하 원인이라 하셨고, 다른 분은 해결방법과, 저하에 따른 결과 3가지 였습니다.
어느분의 질문이 맞는 지는 모르겠습니다.
님이 질문하신 것이 맞다면 응축압력 저하 원인으로 부하감소도 들어 갑니다. 다만 문제의 질문에서 겨울철 이라고 되어있었다면 약간 정답에서 거리가 좀 있습니다. 왜냐하면 부하감소는 겨울철이 아니더라도 응축압력 저하 원인이 될 수 있기 때문입니다. 그리고 부하감소는 정상운전의 한 부분 입니다. 모든 냉동기는 피크부하 시간이 지나면 부하가 감소하게되기 때문입니다. 따라서 문제에서 질문한 것은 비 정상적인 응축기 압력 저하의 원인을 물어본 것이라고 보아야 하므로 부하감소를 정답으로 인정해 줄는지는 확답드리기 어렵습니다.
댓글
답변 드립니다.
시험 보시느라 수고 하셨습니다.
응축압력 저하 원인으로는 다음과 같은 것이 있습니다.
응축기가 수냉식인 경우에는 냉각수량이 너무 많거나, 수온이 너무 낮은 경우
공냉식인 경우는 공기량이 너무 많거나, 공기온도가 너무 낮은 경우 입니다.
내부 적인 원인으로는 냉매 충전량의 부족 또는 부하감소도 응축 압력이 낮아지는 원인이 될수 있습니다.
감사합니다.
좋은 결과 있으시기 바랍니다.
강사 임재기
강사님 그렇다면 수냉식과 공냉식에 구분없이 응축압력저하원인을 부하감소로 적었다는건 완전 틀린답안은 아니라는걸로 이해하면될까요?
답변드립니다.
님의 질문 이후에 다른 분께서 질문하셨는데 정확한 문제는 "증발식 응축기에서 겨울철 응축압력 저하에 따른 해결방법 및 결과 3가지를 쓰라" 라고 하셔서 답변드렸습니다.
님께서 질문하신 것은 응축압력 저하 원인이라 하셨고, 다른 분은 해결방법과, 저하에 따른 결과 3가지 였습니다.
어느분의 질문이 맞는 지는 모르겠습니다.
님이 질문하신 것이 맞다면 응축압력 저하 원인으로 부하감소도 들어 갑니다. 다만 문제의 질문에서 겨울철 이라고 되어있었다면 약간 정답에서 거리가 좀 있습니다. 왜냐하면 부하감소는 겨울철이 아니더라도 응축압력 저하 원인이 될 수 있기 때문입니다. 그리고 부하감소는 정상운전의 한 부분 입니다. 모든 냉동기는 피크부하 시간이 지나면 부하가 감소하게되기 때문입니다. 따라서 문제에서 질문한 것은 비 정상적인 응축기 압력 저하의 원인을 물어본 것이라고 보아야 하므로 부하감소를 정답으로 인정해 줄는지는 확답드리기 어렵습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.