2020년 1회차 13번 문제 질문드립니다.
안녕하십니까. 교수님. 저의 질문에 항상 친철히 대답해주셔서 너무 감사드립니다.
13번 문제에서 (2)공기가열량을 구할때 답지에는 전열량(q=gxh)으로 구했는데, 현열량(q=gxcxt)으로 구해도 되는겁니까?
계산을 해봤을때는 1.83kw 정도 차이가 나는데,,,
아 그리고 , 13번 (4) 가습기의 가습량을 구할때 물의 증발잠열 값은 넣지 않나요?
가습량을 구할때 공식이 l=g*(x2-x1) 으로 구하면 되는건가요, 제가 책에서 증발 잠열을 곱하는 공식을 보았는데,, 헷갈리네요..
0
댓글
답변 드립니다.
1.13번 문제에서 (2)공기가열량을 구할때 현열량(q=gxcxt)으로 구해도 됩니다. 값에 차이가 나는 것은 선도에서 읽은 엔탈피 값과 온도값이 소수점까지는 정확할 수 없기 때문에 생기는 오차 입니다.
2. 가습량은 물(수분)의 질량이고, 증발잠열을 넣으면 가습열량이 되므로 완전히 다른 것입니다.
따라서 가습량을 구할때 공식이 l=g*(x2-x1) 으로 구하면 됩니다.
참고 : 원리를 이해 하시는 것이 중요합니다. 공식만 외우는 것은 외우기도 어렵지만, 조금만 변형되어도 적용할 수 없게 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.