이번 실기시험 바닥 관류부하

교수님 안녕하세요. 항상 도움 받고 있는 수강생입니다. 이번 실기시험에서, 바닥의 관류부하를 구하는 시험문제가 나왔는데 실내의 열전달률이 아마 20으로 나왔을 겁니다. 관류부하 구할 때 저는 문제에서 분모 항에 한 번만 더해줬는데, 이것이 맞나 해서 질문드립니다. 정확히 말씀드리자면 열관류율 분모 항 구할 때 실내 열전달률, 바닥 길이/열전도계수를 더했는데, 일반적인 벽체 열관류율을 구할 경우 실내와 실외를 더해 주지 않습니까? (외벽기준) 실내 한 번만 더해서 식을 완성했는데 이렇게 푸는 것이 맞을지요. 항상 감사드립니다.
0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    아래 층이 있는 바닥인 경우 열관류율식은  내벽 열전달율을 구하는 식과 같이  실내 열전달률을 두번 적용해주셔야 합니다.  아래 층도 실내이기 때문에 실내 열전달율을  두번 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 냉동고의 바닥 관류부하를 구하는 문제였고, 지중온도와 실내온도가 주어졌습니다. 제 기억으로는 상하층이 있었던 것 같지는 않습니다! 이 경우에도 두 번 더해주어야 하나요?

    0
  • 답변 드립니다.

    하층이 없으면 한번만 적용하면 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0