이번 실기시험 바닥 관류부하
교수님 안녕하세요. 항상 도움 받고 있는 수강생입니다.
이번 실기시험에서, 바닥의 관류부하를 구하는 시험문제가 나왔는데
실내의 열전달률이 아마 20으로 나왔을 겁니다.
관류부하 구할 때 저는 문제에서 분모 항에 한 번만 더해줬는데, 이것이 맞나 해서 질문드립니다.
정확히 말씀드리자면 열관류율 분모 항 구할 때 실내 열전달률, 바닥 길이/열전도계수를 더했는데, 일반적인 벽체 열관류율을 구할 경우 실내와 실외를 더해 주지 않습니까? (외벽기준)
실내 한 번만 더해서 식을 완성했는데 이렇게 푸는 것이 맞을지요.
항상 감사드립니다.
0
댓글
답변 드립니다.
아래 층이 있는 바닥인 경우 열관류율식은 내벽 열전달율을 구하는 식과 같이 실내 열전달률을 두번 적용해주셔야 합니다. 아래 층도 실내이기 때문에 실내 열전달율을 두번 적용해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
냉동고의 바닥 관류부하를 구하는 문제였고, 지중온도와 실내온도가 주어졌습니다. 제 기억으로는 상하층이 있었던 것 같지는 않습니다! 이 경우에도 두 번 더해주어야 하나요?
답변 드립니다.
하층이 없으면 한번만 적용하면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.