응축 압력 질문입니다

1. 응축압력이 낮아지는 이유 2.응축식 증발기에서 이와 같은 현상이 발생했을 때 방지하는 방법 3가지가 궁금합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  •  답변 드립니다.

    시험 보시느라 수고 하셨습니다.

    응축압력 저하 원인으로는 다음과 같은 것이 있습니다.

    응축기가 수냉식인 경우에는 냉각수량이 너무 많거나, 수온이 너무 낮은 경우

    공냉식인 경우는  공기량이 너무 많거나, 공기온도가 너무 낮은 경우 입니다.

    증발식 응축기인 경우 겨울철에는 공냉식으로 가동하므로 공냉식의 방지 방법을 3가지를 쓰면 됩니다.

    1. 송풍기의 회전수를 감소시켜 송풍량을 감소시킨다

    2. 응축압력 조절밸브를 설치하여 냉매가스가 증발식응축기를 통과하지 않고 직접 수액기로 유입되도록 한다.

    3.공기의 통과 냉각면적을 감소시킨다.

    참고 : 2010년1회 9번 (433p)

    좋은 결과 있으시기 바랍니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기