실기 2017년 문제3 소문항 (3) 냉각코일 입구 혼합온도를 구하시오.
안녕하십니까? 임 재기 교수님!
공조 냉동 기계기사 [실기] 기출문제 인강 수강생입니다.
실기 기출 2017년 문제3 소문항 (3) 냉각코일 입구 혼합온도를 구하시오.
(4) 문제동일 적용? ......,
1) 실내필요 외기량 송풍량의 1/5 : 2,147 [m3/h]
2) 실내 인원 120명 1인당 25.5 [m3/h] : 3,060 [m3/h]
외기 도입이 발생 환기량 3,060 [m3/h]보다 같거나 많아야 하지않습니까?
그러면 혼합온도 t3 = {(10,737-3,060)*27 + 3,060*33} / 10,737로 구하면 되지 않나요?
계산 할 수 없다고 하셨는데 무슨 이유가 있는지 궁금합니다.
수고하십시오.
수강생 올림.
0
댓글
답변 드립니다.
질문에 발생환기량 이라고 하셨는데 이 문제에서 실내인원 120명,1인당 25.5m3/h 는 발생환기량이 아닙니다. 1인당 25.5m3/h 는 일반적인 사무실의 외기량 기준입니다.
그러니까 이문제에서 외기량은 송풍량의 1/5로 한다는 내용과 실내인원 120명,1인당 25.5m3/h로 한다는 내용이 중복된 것입니다.
따라서 저는 교재에도 설명드렸듯이 먼저 주어진 조건인 1/5로 하는 것이 타당하다고 판단한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기