실기 2017년 문제3 소문항 (3) 냉각코일 입구 혼합온도를 구하시오.

안녕하십니까? 임 재기 교수님!

공조 냉동 기계기사 [실기] 기출문제 인강 수강생입니다.

실기 기출 2017년 문제3 소문항 (3) 냉각코일 입구 혼합온도를 구하시오.

(4) 문제동일 적용? ......,

1) 실내필요 외기량 송풍량의 1/5 : 2,147 [m3/h]

2) 실내 인원 120명 1인당 25.5 [m3/h] : 3,060 [m3/h]

외기 도입이 발생 환기량 3,060 [m3/h]보다 같거나 많아야 하지않습니까?

그러면 혼합온도 t3 = {(10,737-3,060)*27 + 3,060*33} / 10,737로 구하면 되지 않나요?

계산 할 수 없다고 하셨는데 무슨 이유가 있는지 궁금합니다.

수고하십시오.

수강생 올림.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문에 발생환기량 이라고 하셨는데   이 문제에서  실내인원 120명,1인당 25.5m3/h 는 발생환기량이 아닙니다.   1인당 25.5m3/h 는 일반적인  사무실의  외기량 기준입니다.

    그러니까 이문제에서   외기량은 송풍량의 1/5로 한다는 내용과 실내인원 120명,1인당 25.5m3/h로 한다는 내용이 중복된 것입니다.  

    따라서  저는 교재에도 설명드렸듯이  먼저 주어진 조건인  1/5로 하는 것이 타당하다고 판단한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0