2020년 2회차 문제9번 (3)조명부하 hyd101 2021년 07월 28일 06:07 공유 점등율이 왜 1이나오는지 궁금합니다 문제상에는 표기되어있지 않아서 기본값이 1인건지 궁급합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 07월 28일 23:56 교수님 답변 드립니다. 1.냉동창고에서 점등율은 24시간동안에 몇시간을 점등했느지 또는 전체 조명에서 몇개를 점등했는지를 나타냅니다. 2.사무실에서는 전체 조명에서 몇개를 점등했는지를 나타냅니다. 3.이 문제는 냉동창고이고 특별한 언급이 없으므로 점등율을 1이라고 볼수 있으며, 또한 3시간 동안 작업을 하므로 최소한 3시간 동안은 조명을 켜야 한다고 보아야 됩니다. 그런데 문제에서 3시간동안에 냉각하라고 되어있으므로 3시간동안 점등을 하면 점등율은 1이 되고, 또한 아무말이 없으므로 점등율을 1이라고 볼 수 밖에 없습니다. 결국 점등율은 1이 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1.냉동창고에서 점등율은 24시간동안에 몇시간을 점등했느지 또는 전체 조명에서 몇개를 점등했는지를 나타냅니다.
2.사무실에서는 전체 조명에서 몇개를 점등했는지를 나타냅니다.
3.이 문제는 냉동창고이고 특별한 언급이 없으므로 점등율을 1이라고 볼수 있으며, 또한 3시간 동안 작업을 하므로 최소한 3시간 동안은 조명을 켜야 한다고 보아야 됩니다.
그런데 문제에서 3시간동안에 냉각하라고 되어있으므로 3시간동안 점등을 하면 점등율은 1이 되고,
또한 아무말이 없으므로 점등율을 1이라고 볼 수 밖에 없습니다. 결국 점등율은 1이 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기