2006년 1회 문제 2번 질문입니다 windscole 업데이트 시간 2021년 08월 03일 07:13 공유 문제에 압력강하는 2kpa/100m 로 주어졋고 직관 50m 상당길이 50m로 주어졋는데요. 만약 직관 60미터 상당길이 60미터로 주어졋을경우 압력강하는 2kpa/100m 이다 라고 햇을때는 어떻게 계산 해야 하는지요. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 08월 04일 10:55 교수님 답변 드립니다. 만약 직관 60미터 상당길이 60미터로 주어졌을 경우라도 압력강하는 2kpa/100m 입니다. 직관 60미터 상당길이 60미터는 보일러에서 가장 먼거리에 있는 방열기까지의 압력손실을 구하는 경우에 적용할 수 있는데 이 문제에서는 압력강하을 구하라고 되어있지 않으므로 적용되는 부분이 없습니다. 따라서 문제에서 주어진 직관길이 50m와 밸브류의 국부저항은 직관 저항에 대해 100%도 문제 풀이에는 적용되지 않는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
만약 직관 60미터 상당길이 60미터로 주어졌을 경우라도 압력강하는 2kpa/100m 입니다.
직관 60미터 상당길이 60미터는 보일러에서 가장 먼거리에 있는 방열기까지의 압력손실을 구하는 경우에 적용할 수 있는데 이 문제에서는 압력강하을 구하라고 되어있지 않으므로 적용되는 부분이 없습니다.
따라서 문제에서 주어진 직관길이 50m와 밸브류의 국부저항은 직관 저항에 대해 100%도 문제 풀이에는 적용되지 않는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기