2006년 1회 문제 2번 질문입니다

문제에 압력강하는 2kpa/100m 로 주어졋고 직관 50m 상당길이 50m로 주어졋는데요.

   만약 직관 60미터 상당길이 60미터로 주어졋을경우 압력강하는 2kpa/100m 이다 라고 햇을때는 어떻게 계산 해야 하는지요.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

     만약 직관 60미터 상당길이 60미터로 주어졌을 경우라도  압력강하는 2kpa/100m 입니다.

    직관 60미터 상당길이 60미터는  보일러에서 가장 먼거리에 있는 방열기까지의 압력손실을 구하는 경우에 적용할 수 있는데  이 문제에서는  압력강하을 구하라고 되어있지 않으므로  적용되는 부분이 없습니다. 

    따라서 문제에서 주어진 직관길이 50m와 밸브류의 국부저항은 직관 저항에 대해 100%도 문제 풀이에는 적용되지 않는 것입니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기