안녕하십니까 질문 좀 드리겠습니다! rldbs3 2021년 08월 10일 10:21 공유 1. 20년 1회 11번 문제에서 성적계수를 구할 때 문제에서 주어진 냉동능력 45kW 말고 GL(h1-h8) 을 대입해서 성적계수를 구해줘도 괜찮을까요? 2. 20년 3회 7번 문제에서 벽체를 통한 부하를 구할 때 천장은 제외하는 게 맞는 건가요? 3. 20년 3회 13번 문제에서 냉각 열량을 구할 때 엔탈피 차 말고 온도차를 이용하면 안 되는 건지 궁금하고 안된다면 그 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 08월 11일 00:22 교수님 답변 드립니다. 1. 성적계수를 구할 때 문제에서 주어진 냉동능력 45kW 말고 GL(h1-h8) 을 대입해서 성적계수를 구해도 됩니다. 왜냐하면 45kW에서 GL을 구했기 때문에 45kW = GL(h1-h8)입니다. 궂이 복잡하게 GL(h1-h8)로 구할 이유가 없습니다. 2. 문제를 천천히 잘 읽어 보시면 난방실은 중간층에 있고 상.하층의 난방실 온도가 25℃ 라고 되어있습니다. 즉 중간층 난방실의 온도와 같기 때문에 천장이나 바닥의 열전달이 없는 것입니다. 3. 문제 풀이의 그림을 보시면 아시겠지만 냉각기의 냉각열량은 전열량(현열량+잠열량) 입니다. 따라서 온도차로 구하면 현열량이 되기 때문에 잠열량 만큼 작은 값이 나오게 되므로 안됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1. 성적계수를 구할 때 문제에서 주어진 냉동능력 45kW 말고 GL(h1-h8) 을 대입해서 성적계수를 구해도 됩니다. 왜냐하면 45kW에서 GL을 구했기 때문에 45kW = GL(h1-h8)입니다. 궂이 복잡하게 GL(h1-h8)로 구할 이유가 없습니다.
2. 문제를 천천히 잘 읽어 보시면 난방실은 중간층에 있고 상.하층의 난방실 온도가 25℃ 라고 되어있습니다. 즉 중간층 난방실의 온도와 같기 때문에 천장이나 바닥의 열전달이 없는 것입니다.
3. 문제 풀이의 그림을 보시면 아시겠지만 냉각기의 냉각열량은 전열량(현열량+잠열량) 입니다. 따라서 온도차로 구하면 현열량이 되기 때문에 잠열량 만큼 작은 값이 나오게 되므로 안됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.