이문제의 경로는 A-B-C-D-E-F-G-H 경로, A-B-C-D-E-F-J 경로, A-B-C-D-E-I 경로 3개의 경로가 있습니다. 따라서 마찰손실이 가장 큰 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 대해서만 마찰 손실을 구하면 되는 것입니다. A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 취출구는 1개만 있으므로 1개(20Pa)만 적용해야 하는 것입니다.
다만 송풍기가 보내야 할 전체 풍량은 G-H로 나가는 풍량, E-I로 나가는 풍량, F-J로 나가는 풍량을 모두 합한 풍량 이어야 합니다.
댓글
답변드립니다.
이문제의 경로는 A-B-C-D-E-F-G-H 경로, A-B-C-D-E-F-J 경로, A-B-C-D-E-I 경로 3개의 경로가 있습니다. 따라서 마찰손실이 가장 큰 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 대해서만 마찰 손실을 구하면 되는 것입니다. A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 취출구는 1개만 있으므로 1개(20Pa)만 적용해야 하는 것입니다.
다만 송풍기가 보내야 할 전체 풍량은 G-H로 나가는 풍량, E-I로 나가는 풍량, F-J로 나가는 풍량을 모두 합한 풍량 이어야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.