2008년 1회차 문제10번

안녕하세요. 교수님 강의 잘 듣고 있습니다.

제가 비전공자라 아는게 너무 없네요.

다름이 아니오라 2008년 1회차 문제10번에서 코일의 필요열수 구하는 과정에서 대수평균온도차 구할때 왜 건구온도를 적용하는 지요??

우리나라는 습구온도계를 사용하지 않나요??

저는 계산하는데 건구온도가 아닌 습구온도 27도와 18도를 적용하여 틀렸습니다.

바쁘시지만 답변 부탁드립니다. 감사합니다.

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    공기조화에서 사용되는 대부분의 온도는 건구 온도입니다.

    일반적으로 공기의 온도를 말할 때  쓰는 온도도 건구 온도입니다.(기상청에서 날씨에 쓰는 온도도 건구 온도입니다.)

    습구온도를 사용하는 경우는 공기의 상대습도를 구하는 경우 또는  냉각탑의 어프로치(approach)를 정의 할 때 등에 쓰이는 정도 입니다.

    따라서 대수평균온도차를 구하거나  공기의 열량을 구하는 온도는 건구온도를 사용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0